შინ შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები დაუკვამლიანებელ გზა-კიბეებში კარის ცეცხლმედეგობა პასუხი თემაში: დაუკვამლიანებელ გზა-კიბეებში კარის ცეცხლმედეგობა

პასუხი თემაში: დაუკვამლიანებელ გზა-კიბეებში კარის ცეცხლმედეგობა

by ვაჟა კუხიანიძე

მთავარი ფორუმი შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები დაუკვამლიანებელ გზა-კიბეებში კარის ცეცხლმედეგობა პასუხი თემაში: დაუკვამლიანებელ გზა-კიბეებში კარის ცეცხლმედეგობა

#2129

გეთანხმები, წესებშიც შესაბამისად წერია

909.20.3 ალტერნატივა ბუნებრივი განიავებით. 909.19.3.1 – 909.19.3.3 ქვეთავების დებულებები ეხება კვამლისგან დაცული შემოზღუდული სივრცეების განიავებას ბუნებრივი საშუალებებით.
909.20.3.2 ვესტიბიულის კარი. თუ გზა-კიბეზე გასასვლელი ვესტიბიულიდანაა, ვესტიბიულის კარი ცეცხლმედეგი უნდა იყოს და შეესაბამებოდეს 715.4 ქვეთავს. ვესტიბიულიდან გზა-კიბეზე გასასვლელი კარის ანაწყობის ცეცხლისაგან დაცვის ხარისხი, 716.5 ქვეთავის მიხედვით, არ უნდა იყოს 20 წუთზე ნაკლები.

909.20.4 ალტერნატივა მექანიკური განიავებით. 909.19.4.1 – 909.19.4.4 ქვეთავების დებულებები ეხება კვამლისგან დაცული შემოზღუდული სივრცეების განიავებას მექანიკური საშუალებებით.
909.20.4.1 ვესტიბიულის კარები. შენობიდან ვესტიბიულში გასასვლელი კარის ანაწყობი უნდა იყოს ცეცხლმედეგი და შეესაბამებოდეს 716.5.3 ქვეთავს. ვესტიბიულიდან გზა-კიბეზე გასასვლელი კარის ცეცხლისაგან დაცვის ხარისხი არ უნდა იყოს 20 წთ-ზე ნაკლები და უნდა აკმაყოფილებდეს კვამლგაუმტარი კარის მიმართ არსებულ მოთხოვნებს, 716.5.3 ქვეთავის შესაბამისად. კარი უნდა დააყენონ NFPA 105-ის შესაბამისად.