შინ შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები გზა-კიბის უჯრედში ფანჯრის/ვიტრაჟი ღიობი

გზა-კიბის უჯრედში ფანჯრის/ვიტრაჟი ღიობი

by nata

მთავარი ფორუმი შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები გზა-კიბის უჯრედში ფანჯრის/ვიტრაჟი ღიობი

თეგები: 

ამ თემაში არის 1 პასუხი, 2 მონაწილე, და ბოლოს განახლდა  ვაჟა კუხიანიძე -ის მიერ 5 года/лет, 4 თვე წინ.

ნაჩვენებია 2 შეტყობინება - 1 -დან 2 ჩათვლით (სულ 2)
  • ავტორი
    შეტყობინებები
  • #2199

    nata
    მონაწილე

    მეგობრებო თუ შეილება(შეიძლება ინჟინერი გათვლის? )გზა-კიბის უჯრედში(ვიტრაჟი 5X3m) ყრუ ფანჯრის ღიობის მოწყობა, როცა შ და გზა-კიბე დაწნევადია-ვესტიბიულის გარეშე (909.20.5 ალტერნატივა კიბეზე წნევის შექმნით) ან მექანიკური განიავების სისტემაა და ფანჯარა იღება .
    საკადასტრო ( შენობა მთლიანადაა აღჭურვილი ავტოსაშხეფი სისტემით) საზღვრამდე გზა-კიბის გარე კედლის მანძილი 5,5 მ- (ცხრილი 705.8 )-დაუცველი, საშხეფებით 75% შემიძლია გავაკეთო.

    #2200

    შემოზღუდული გზა-კიბის გარე კედლისადმი მოთხოვნები ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილზე და მომიჯნავე კელის განთავსების კუთხეზეა დამოკიდებული. გასათვალისწინებელია 602 და 705.8 ცხრილები. 5,5 მეტრი ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილის შემთხვევაში ვიტრაჟი უნდა იყოს 1 სთ ცეცხლმედეგობის 602 ცხრილის შესაბამისად, ხოლო ვიტრაჟის ის ნაწილი რომელის იღება 25%-ი 705.8 ცხრილის შესაბამისად, რადგან კიბის უჯრედში ავტოსაშხეფი სისტემა არ აუცილებელი არ არის. ამასთანავე დაწნევის შემთხვევაში, რა იქნება საჭირო გასათვლელია შესაბამისი სპეციალისტის მიერ.

ნაჩვენებია 2 შეტყობინება - 1 -დან 2 ჩათვლით (სულ 2)

გამოხმაურებისთვის უნდა გაიაროთ ავტორიზაცია.