შინ შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები კვამლის საკონტროლო სისტემა

კვამლის საკონტროლო სისტემა

by მიშა

ამ თემაში არის 3 პასუხი, 2 მონაწილე, და ბოლოს განახლდა  ვაჟა კუხიანიძე -ის მიერ 5 года/лет, 3 თვე წინ.

ნაჩვენებია 4 შეტყობინება - 1 -დან 4 ჩათვლით (სულ 4)
  • ავტორი
    შეტყობინებები
  • #2208

    მიშა
    მონაწილე

    გამარჯობათ, მაინტერესებს მაღლივ შენობაში, რომელიც არაა აღჭურვილი საშხეფი სისტემებით,კიბის ვესტიბიულში მოწყობილი იყოს ლიფტი დაწნევის სისტემით?

    #2209

    ზოგადად,მაღლივ შენობაში შემოზღუდულ კიბის უჯრედში ლიფტი არ უნდა გამოდიოდეს. ვესტიბული თუ შემოზღუდული კიბის ნაწილია არც ვესტიბულში.

    #2210

    მიშა
    მონაწილე

    ჩემი ხედვით ვესტიბიული არის მხოლოდ შემოზღუდული კიბის ის ნაწილი, რომელიც იცავს კიბის უჯრედს დაკვამლიანებისგან (მითუმეტეს მოეთხოვება კიბისგან 2 საათიანი გამიჯვნა და ღიობებში შესაბამისი მოთხოვნის ანაწყობები), რაც შეეხება ჩანაწერს “ლიფტები არ უნდა იღებოდეს შიგა გასასვლელის გზა-კიბეებისა და პანდუსებისკენ” ჩემი აზრით არ გულისხმობს ლიფტის კარების არ გაღებას კიბის ვესტიბიულში, მითუმეტეს როცა ლიფტის შახტა დაწნევის სისტემითაა და ამით თვით ვესტიბიულიც დაცულია ლიფტის შახტიდან დაკვამლიანებისგან.
    სხვა არგუმენტი არის იმისა, რომ ლიფტი ასეთი სახით არ მოეწყოს ვესტიბიულში?

    #2211

    როდესაც ვესტიბული კვამლის საკონტროლო სისტემის ნაწილია, მასში ლიფტი არ უნდა გადიოდეს, რათა სათანადოდ იყოს უზრუნველყოფილი კვამლის კონტროლი.

    „ლიფტები არ უნდა იღებოდეს შიგა გასასვლელის გზა-კიბეებისა და პანდუსებისკენ“ – ვესტიბული შიგა გასასვლელის გზა-კიბის ნაწილია.

ნაჩვენებია 4 შეტყობინება - 1 -დან 4 ჩათვლით (სულ 4)