    თუ შეგიძლიათ რომ მითხრათ, რამდენად დასაშვებია კიბის უჯრედში ფანჯრის ღიობების მოწყობა?

    #2109

    Tamta Sulava
    მონაწილე

    გამარჯობა ლადო,

    დასაზუსტებელია ფანჯრის ღიობის გამოჭრა სად გსურს, შიდა სივრცეში თუ გარე კედელში. ზოგადად ერთადერთი ღიობი, რომელიც დასაშვებია კიბის უჯრედში, ეს არის დაკავებული სივრცეებიდან გამომავალი და შემდგომ უკვე გარეთ გამავალი, შესაბამისი ცეცხლმედეგობის ხარისხის მქონე კარი. ფანჯრის ღიობების მოწყობა კიბის უჯრედში დაუშვებელია, თუმცა აღნიშნული შეზღუდვა არ ეხება გარე კედელზე გამოჭრილ ღიობებს, მთავარია გარე კედელზე მოწყობილ ღიობებთან მიმართებაში დაცული იყოს 1022.7 პუნქტის მოთხოვნა.

    მეტი თვალსაჩინოებისათვის გიკოპირებ IBC-ს კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით: The only openings that are permitted in fire-resis­tance-rated enclosures for exit stairways or ramps are doors that lead from normally occupied spaces into the enclosure and doors leading out of the enclo­sure to the outside. This restriction on openings essentially prohibits the use of windows in an exit enclosure except for those exterior windows that are not exposed to any hazards. This requirement is not intended to prohibit windows or other openings in the exterior walls of the exit enclosure. The verbiage “unprotected exterior openings” includes windows or doors not required to be protected by either Section 705.8 or 1022.7. The only exception would be window assemblies that have been tested as wall assemblies in accordance with ASTM E 119 or UL 263. The objective of this provision is to minimize the possibility of fire spreading into an enclosure and endangering the occupants or even preventing the use of the exit at a time when it is most needed. The limitation on openings applies regardless of the fire protection rating of the opening protective. The limita­tion on openings from normally occupied areas is intended to reduce the probability of a fire occurring in an unoccupied area, such as a storage closet. which has an opening into the stairway, thereby pos­sibly resulting in fire spread into the stairway. Other spaces that are not normally occupied include, but are not limited to, toilet rooms, electrical/mechanical equipment rooms and janitorial closets.

    #2110

    lado
    მონაწილე

    მადლობა დროული და ამომწურავი პასუხისთვის

    #2111

    Sandro Lobzhanidze
    უხუცესი

    ლადო მოგესალმებით, კიბის უჯრედში ფანჯრის ღიობების მოწყობასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ 1009.3.1.8 ქვეთავის მიხედვით და შეგიძლიათ მოაწყოთ 705.8 ცხრილით განსაზღვრული ღიობების რაოდენობა, ასევე გაითვალისწინეთ 1022.7 ქვეთავის მოთხოვნები.