შინ შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები ჩიხური დერეფანი-(1018.4 ჩიხები.)

ჩიხური დერეფანი-(1018.4 ჩიხები.)

by nata

თეგები: 

ამ თემაში არის 4 პასუხი, 2 მონაწილე, და ბოლოს განახლდა  nata -ის მიერ 5 года/лет, 6 თვე წინ.

ნაჩვენებია 5 შეტყობინება - 1 -დან 5 ჩათვლით (სულ 5)
  • ავტორი
    შეტყობინებები
  • #2159

    nata
    მონაწილე

    მეგობრებო მაინტერესებს . როცა ორი გზა-კიბეა შენობაში და თუ გრძელი დერეფნის შუალედური ბინის კარიდან სავალი მანძილი 15 მეტრს(მაგალითად სასტუმრო 4-7 სართულამდე ან მაღლივი შენობა აღჭურვილი მთლიანად ავტოსაშხეფი სისტემით ) აღემატება , ეს მანძილი დასაშვებია თუ ჩიხად ჩაითვლება ?
    მაგალითისთვის გეგმა ავტვირთე ,ერთ გზა-კიბემდე 20მ-ია და მეორემდე 17მ
    მადლობ

    #2161

    Sandro Lobzhanidze
    უხუცესი

    ნატა მოგესალმები,

    წესების 1018.4 ქვეთავით განსაზღვრული ჩიხური დერეფანი იზომება დერეფნის ჩიხური კედლიდან გასასვლელი საშუალების კარამდე.
    როდესაც შენობა მთლიანად აღჭურვილია ავტოსაშხეფი სისტემით სქ, სგ, სმ, დწ-1, სვ, სც-1, სც-2, სც-4 და დს ჯგუფების დაკავებულობებში ეს მანძილი 15 მეტრზე მეტი არ უნდა იყოს.

    უფრო კონკრეტული პასუხისთვის თუ შეიძლება ატვირთეთ გეგმა, რადგან ამ მომენტისთვის კითხვაზე ფაილი მიბმული არ არის.

    • პასუხი შეცვლილია 5 года/лет, 6 თვე წინ,  Sandro Lobzhanidze-ის მიერ.
    #2164

    nata
    მონაწილე

    მადლობ ,ეს ლინკი მქონდა ცჰაგდებული , ტუ არ სჰეწუხდებიტ რომ ნახოტ ,მადლობ https://imgur.com/a/sybZd0R

    #2165

    Sandro Lobzhanidze
    უხუცესი

    ნატა,

    გეგმის მიხედვით ჩიხური დერეფანი საერთოდ არ აქვს შენობას თუ 17.4 მეტრიანი დაშორების ბოლოსაც კიბე გაქვთ ჩასმული

    #2166

    nata
    მონაწილე

    დიდი მადლობა განმარტებისთვის .

ნაჩვენებია 5 შეტყობინება - 1 -დან 5 ჩათვლით (სულ 5)