მეგობრებო თუ შეილება(შეიძლება ინჟინერი გათვლის? )გზა-კიბის უჯრედში(ვიტრაჟი 5X3m) ყრუ ფანჯრის ღიობის მოწყობა, როცა შ და გზა-კიბე დაწნევადია-ვესტიბიულის გარეშე (909.20.5 ალტერნატივა კიბეზე წნევის შექმნით) ან მექანიკური განიავების სისტემაა და ფანჯარა იღება .
საკადასტრო ( შენობა მთლიანადაა აღჭურვილი ავტოსაშხეფი სისტემით) საზღვრამდე გზა-კიბის გარე კედლის მანძილი 5,5 მ- (ცხრილი 705.8 )-დაუცველი, საშხეფებით 75% შემიძლია გავაკეთო.
შემოზღუდული გზა-კიბის გარე კედლისადმი მოთხოვნები ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილზე და მომიჯნავე კელის განთავსების კუთხეზეა დამოკიდებული. გასათვალისწინებელია 602 და 705.8 ცხრილები. 5,5 მეტრი ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილის შემთხვევაში ვიტრაჟი უნდა იყოს 1 სთ ცეცხლმედეგობის 602 ცხრილის შესაბამისად, ხოლო ვიტრაჟის ის ნაწილი რომელის იღება 25%-ი 705.8 ცხრილის შესაბამისად, რადგან კიბის უჯრედში ავტოსაშხეფი სისტემა არ აუცილებელი არ არის. ამასთანავე დაწნევის შემთხვევაში, რა იქნება საჭირო გასათვლელია შესაბამისი სპეციალისტის მიერ.