გამარჯობა გზა-კიბეების განლაგება (ორივე შემთხვევაში მაინტერესებს დაშორება თუ პასუხობს წესებს?,შენობა 4 სართულიანია )თუ შეილება რომ ამ სქემით გაკეთდეს?
წესებიდან-
1. 403.5.1-” არანაკლებ, 9,0 მეტრით ან შენობის ან ფართობის საერთო
დიაგონალის მაქსიმალური სიგრძის, არანაკლებ, მეოთხედით, რომელიც ნაკლები იქნება” ანუ მაღლივში ეს პრინციპი მოქმედებს?
2. 1015.2.1 – “უნდა განთავსდეს დიაგონალური სიგრძის ნახევარზე მეტ მანძილზე” და ასევე ამავე ქვეთავში 1015.2.1 -გამონაკლისის მეორე პუნქტის თანახმად “თუ შენობა მთლიანად აღჭურვილია 903.3.1.1 ან 903.3.1.2 ქვეთავის შესაბამისადდაყენებული ავტოსაშხეფი სისტემით, გასასვლელის კარების ან გასასვლელთან
მისადგომის გზა-კარების გამმიჯნავი მანძილი არ უნდა იყოს ფართობის საერთო მაქსიმალური დიაგონალური სიგრძის ერთმესამედზე ნაკლები.” –ეს მხოლოდ 37 მეტრამდე შენობებს ეხება?
გამარჯობა ნატა,
403-ე ქვეთავის მოთხოვნები ეხება მხოლოდ მაღლივ შენობებს. შესაბამისად თუ გაქვთ 4 სართულიანი ისეთი სახის შენობა, რომლის დაკავებული იატაკი არ მდებარეობს სახანძრო მანქანის მისადგომი ყველაზე დაბალი დონიდან 23 მეტზრე ზემოთ, ასეთ შემთხვევაში ორ გასასვლელ კიბეში შემავალი ორი გასასვლელის გზა-კარი ერთმანეთისაგან უნდა დააშოროთ 1015.2.1 პუნქტის მოთხოვნათა დაცვით.
მადლობა თამთა განმარტებისთვის